DesignerДата: Пятница, 04.04.2014, 09:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулись с такой ситуацией. Раньше на предприятии вентиляционная установка питалась от сети 50 Гц, но, затем, исходя из необходимости экономии электроэнергии, было принято решение об установке преобразователя частоты (ПЧ). Силовой шкаф ПЧ пришел в комплекте с автоматом QF3 номиналом 100 А. Эта позиция раньше запитывалась через QF2 такого же типа и номинала что и QF3. По идее, как я думаю, QF3 не нужен, если есть QF2, но перемонтаж с целью убрать QF3 никто делать не будет. Поэтому у нас будут стоять оба выключателя QF2 и QF3. Наша задача состоит в том, чтобы все было сделано правильно исходя из
существующих требований и нормативов, т.е. не так, чтобы это все работало абы как, а так, чтобы это принял ростехназор. Вопросы:
1.     Нужно ли обеспечивать селективность между выключателями QF2 и QF3 (эти выключатели одинаковые, с характеристикой С, и возможность регулировать выдержку по времени у этих таких выключателей не предусмотрена)? Или нужно менять выключатель QF2 на больший номинал для того, чтобы в случае КЗ от ПЧ до АД первым срабатывал QF3 (и как в таком случае правильно
подобрать номинал QF2)?

2.     Где об этом написано в нормативной документации, чтобы грамотно обосновывать свои решения.
Заранее спасибо за ответы!
Вот ссылка на схему: http://img-fotki.yandex.ru/get/9816/199208223.0/0_eaf44_5e4e1cf9_L.jpg
 
РелейщикДата: Вторник, 22.04.2014, 19:38 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Требования селективности определяются ПУЭ:
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. 
 Лучше всего обойти по подключению QF3, если это возможно. Два последовательных автомата с одинаковыми номиналами - это прямой путь получить замечание надзора.

Можно искусственно увеличить номинал QF2, но тогда могут возникнуть проблемы с чувствительностью. Надо считать.

С другой стороны линия одна и все равно будет отключен один ПЧ. Может в этом случае удастся обосновать это проектное решение.
 