Тэги

Пятница, 21.09.2018, 14:53 Приветствую Вас Гость

.: ELECTRIC-SOCHI :.

.: Сайт для электриков, инженеров, проектировщиков и энергетиков :.

 

Как близко выключатель может находиться к ванной? - Форум электриков, проектировщиков и энергетиков

  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: admin  
Форум электриков, проектировщиков и энергетиков » Вопросы профессионалов » В помощь проектировщику » Как близко выключатель может находиться к ванной? (Как близко выключатель может находиться к ванной?)
Как близко выключатель может находиться к ванной?
АлександрДата: Понедельник, 18.04.2011, 18:06 | Сообщение # 1
Группа: Гости





В совмещенном сан. узле планируется поставить выключатель внутри помещения.
Как близко я могу распологать его к ванной?
Есть ли конкретный норматив?
 
adminДата: Суббота, 31.12.2011, 12:17 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Согласно ПУЭ

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

ГОСТ Р 50571.11-96 Электро установки зданий. Ванные и душевые


 