Асинхронный двигатель переключили на звезду
ВикторДата: Суббота, 19.03.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Австрийский асинхронный двигатель переключили с треугольника 380 В на звезду 380 В, сгорел! (на шильдике выбито треугольник 380 В). Двигатель управляется частотным преобразователем АВВ. Ваши размышления, почему это произошло?
 
СерёгаДата: Понедельник, 21.03.2011, 17:27 | Сообщение # 2
Группа: Гости





А зачем вообще его переключали, если на шильдике треугольник на 380 В? Возможно его просто перегрузили, мощьность двигателя на звезде уменьшается!
 
ГостьДата: Понедельник, 21.03.2011, 20:12 | Сообщение # 3
Группа: Гости





треугольника 380 В на звезду 380 В
это невозможно. рабочие напряжение звезды и треугольника не совпадают З/Т = 660/380 или 380/220 или 220/127 раз он работал в треугольнике то переключив в звезду вы сделали рабочим напряжением 660 в и вы его эксплуатировали при значительно сниженном напряжении. момент вращения пропорционален квадрату напряжения т.е вы уменьшили мощность двигателя в 3 раза оставив мощность насоса прежней и он просто сгорел от перегрузки
 
ГостьzzzДата: Воскресенье, 10.06.2012, 17:02 | Сообщение # 4
Группа: Гости





Да и частотник не был настроен под двигатель он не должен допустить перегрузки двигателя
 
Aleksandr1991Дата: Четверг, 08.11.2012, 13:27 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день. Я сейчас всю продукцию стал покупать в ООО "Промтекс", цены ниже всех в Украине. Разъединителе вообще самые дешевые, дешевле негде не нашел. Их сайт www.kilovolt.zp.ua
 