Подвод кабеля в строящийся офисный центр
MishanyaДата: Среда, 16.01.2013, 23:56 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предоставить, (или ячейку,или фидер), ВРУ во вновь построенном здании тоже должно уже стоять! Получается мне нужно обсчитать потребляемую мощность и тащить кабель?

Добавлено (16.01.2013, 23:56)
---------------------------------------------
НУ чё никто не поможет чтоли? (((((

 
BelaevaannaДата: Понедельник, 30.09.2013, 18:01 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сечение кабеля изначально определяется исходя из расчетной мощности здания, косинуса фи и, следовательно, расчетного тока. Кроме того, необходимо учесть потерю напряжения, начиная от источника (бывает, что сечение питающего кабеля соответствует расчетному току, но велика потеря при длинных линиях 0,4кВ). В этом случае сечение надо увеличить, чтобы суммарная потеря в наружных сетях была не более 5%. Кроме того, необходимо рассчитать значение токов однофазного и трехфазного КЗ. Если ток однофазного КЗ слишком мал - не сработает защита в ТП ( в норме tсрабатывания предохранителя в ТП в сетях 0,4кВ - 4 секунды), если трехфазный велик - может разрушить вводное устройство. Как правило, отечественные ВУ рассчитаны на ток трехфазного КЗ 10кА, по заказу - до 20кА. Импортные - больше. В КТП номинал аппарата защиты определяет проектировщик, а также предусматривает учет эл.энергии. Вообще, если вы запитываетесь от ТП, должны быть технические условия энергоснабжающей организации. Если есть вопросы, их вполне можно задать составителю ТУ, т.к. проект надо еще согласовать с владельцем сетей.
 
QwertynovДата: Понедельник, 22.09.2014, 08:26 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Большие офисные центры уже никто не проектирует на силовом кабеле. Стоит было задуматься о шинопроводе.
Производителей и поставщиков Шинопровода в России более чем предостаточно, которые смогут Вам запроектировать электрическую часть и решить Ваши проблемы. Все представлены на одном портале www.shinoprovod.ru
 