adminДата: Суббота, 26.03.2011, 13:14 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Каким проводом нужно проводить заземление от заземляющего контура к шине заземления в распределительном (вводном) щите?

 
GanjobioДата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:37 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
От заземляющего контура до дома лучше использовать стальную полосу 40х4 мм. После ввода в дом на болтовом соединении медный проводом сечение, которого не менее 2,5 мм, но не более сечения фазного провода подсоединиться к шине заземления в щите.

Ищите, да обрящете
 
ВикторДата: Среда, 20.04.2011, 20:54 | Сообщение # 3
Группа: Гости





Сечение провода должно быть не меньше сечения фазного проводника кабеля питающего дом. Т.е. Если от ВЛ мы питаемся кабелем сечением 10 кв.мм (алюминий), то и заземляющий проводник следует выполнять 10 кв.мм алюминием или 6 кв.мм медью. biggrin
 
игорьДата: Суббота, 24.12.2011, 00:26 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 9
Статус: Offline
Quote (admin)
Каким проводом нужно проводить заземление от заземляющего контура к шине заземления в распределительном (вводном) щите?

ПУЭ 1.7.117
 
adminДата: Понедельник, 26.12.2011, 15:04 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. biggrin

 
Aleksandr1991Дата: Четверг, 08.11.2012, 13:40 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день. Я сейчас всю продукцию стал покупать в ООО "Промтекс", цены ниже всех в Украине. Разъединителе вообще самые дешевые, дешевле негде не нашел. Их сайт www.kilovolt.zp.ua
 