Монтаж электрики. Советы опытных электриков
adminДата: Вторник, 01.03.2011, 15:53 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
- Как подобрать сечение питающего кабеля;
- Сколько надо розеток в комнате;
- Энергосберегающие лампы или всеже лампы накаливания;
- Номинал вводного автомата, его тип;
- Нужно ли УЗО и на какие группы. biggrin


 
ГостьДата: Понедельник, 07.03.2011, 19:26 | Сообщение # 2
Группа: Гости





1. Самый лучший и точный способ определения сечения питающего кабеля, это расчет в программе Электрик.
2. Сколько душе угодно, это будет зависеть от размера комнаты, от тех потребителей, которые там будут находиться. Примерно 3-4 розетки думаю нормально на обычную комнату.
3. Лично я за энергосберегающие лампы.
4. Номинал вводного автомата чаще всего ограничен, поэтому по максимуму. На ввод можно поставить дифференциальный автоматический выключатель.
5. Если на вводе будет диф. автомат, то не надо. Если нет, то на розеточные группы. Если групп очень много и туго с финансами, можно на розетки сан. узела одно УЗО поставить. biggrin
 
ОлегДата: Вторник, 15.03.2011, 12:44 | Сообщение # 3
Группа: Гости





1. Для групп освещения 1,5 кв. мм., для розеточных групп 2,5 кв. мм., питающий кабель необходимо расчитывать, а также необходимо расчитывать группы, где предпологаются мощные потребители электроэнергии.

2. На комнату 3-4 розетки, можно сделать каждую из них сдвоенной, а там где будет стоять телевизор можно и четыре розетки под одну рамку.

3. Энергосберегающую конечно, сейчас огромный выбор и доступные цены.

4. Номинальный ток вводного автоматического выключателя должен расчитываться исходя из расчета нагрузок.

5. УЗО нужно на все розеточные группы, еще можно поставить противопожарное УЗО на вводе на 300 мА. tongue

 
ASДата: Четверг, 24.03.2011, 12:31 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
1. При выборе сечения проводов и кабелей следует иметь в виду, что при одинаковой температуре нагрева допустимая плотность тока токопроводящих жил большего сечения должна быть меньше, так как увеличение сечения их происходит в большей степени, чем растет охлаждающая поверхность.
2. Зависит от мебели,но чем больше, тем лучше!
3. Я за энергосберегающие.
4. Для расчета номиналов необходимо знать кол-во и мощность потребителей и разрешенную мощность.
 
ТолянычДата: Вторник, 05.04.2011, 13:07 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Quote (admin)
Как подобрать сечение питающего кабеля;

ПО мне не корректно вопрос задан smile понятие двоякое. Питающего в моем понимании это вводной кабелек будет smile
Quote (Олег)
1. Для групп освещения 1,5 кв. мм., для розеточных групп 2,5 кв. мм., питающий кабель необходимо расчитывать, а также необходимо расчитывать группы, где предпологаются мощные потребители электроэнергии.

По правилам в идеале считать положено, формулы там и прочее smile .
На практике, получено опытным путем многих поколений электриков smile , именно эти сечения идеально подходят для разводки в жилых помещениях. Автор только указать забыл, что данные сечения применимы только по меди (медной жиле), алюминий другого подхода просит smile
Розетки- как показывает практика количество и месторасположение, а так же высота установки розеток и выключателей зависит от пожелания заказчика, на комнату 17 м2 минимум 2 штуки а там пожелания заказчика.
Экономы бррр еть вообще мрак, чувствительны к любым перепадам напряжения при 250v срок службы падает в 2 раза, проверено на личном опыте
Все остальное зависит от конкретных условий эксплуатации здания и рассуждать исходя из пустого места смысла нет.




Сообщение отредактировал Толяныч - Вторник, 05.04.2011, 13:09
 
ГостьДата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:26 | Сообщение # 6
Группа: Гости





По поводу того, как рассчитать сечение кабеля.
Для того, чтоб рассчитать сечение кабеля нам необходимо установить себе на компьютер программу Электрик. Эту программу можно скачать на этом сайте. Далее нужно произвести расчет нагрузок для той линии, для которой мы будем выбирать сечение. По этому поводу на этом сайте тоже есть статья. Далее вписываем в окошке мощность потребителя, его тип (одно/трех фазный), указываем тип линии, материал токопроводящих жил кабеля, способ прокладки, косинус фи (для жилого коттеджа косинус фи может изменяться во времени, указываем примерно 0,7-0,9), длину линии (это необходимо, чтоб выбор производился с учетом допустимого падения напряжения) и получаем результат.
 
ТолянычДата: Пятница, 22.04.2011, 23:16 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Quote (Гость)
По поводу того, как рассчитать сечение кабеля.
Для того, чтоб рассчитать сечение кабеля нам необходимо установить себе на компьютер программу Электрик. Эту программу можно скачать на этом сайте. Далее нужно произвести расчет нагрузок для той линии, для которой мы будем выбирать сечение. По этому поводу на этом сайте тоже есть статья. Далее вписываем в окошке мощность потребителя, его тип (одно/трех фазный), указываем тип линии, материал токопроводящих жил кабеля, способ прокладки, косинус фи (для жилого коттеджа косинус фи может изменяться во времени, указываем примерно 0,7-0,9), длину линии (это необходимо, чтоб выбор производился с учетом допустимого падения напряжения) и получаем результат

СкаЧать , установить.... брр что в голове считать разучились что ли? Мрак короче, а что вы делать будете скажемна вахте где гена только на лампочку свет дает , а остальная нагрузка затребована на производстве? Что в соседний поселок за 100 км бежать и расчитывать?


 
logoДата: Среда, 14.12.2011, 23:51 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 6
Статус: Offline
Доброе время суток!

Огромная просьба к уважаемым форумчанам, объясните пожалуйста как собрать блок АВР возвратный. Как я понял тут http://electric-sochi.ru/publ/skhema_avr_na_kontaktorakh_princip_raboty/1-1-0-13 указана без возвратная схема. Спасибо.
 
adminДата: Четверг, 15.12.2011, 08:48 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
logo, ну почему это безвозвратный?!

При появлении напряжения на первом вводе, контактор КМ замыкает свой нормальноразомкнутый контакт для первого ввода и размыкает нормальнозамкнутый контакт для второго ввода. При исчезновения питания первого ввода, катушка контактора КМ обесточена, все возвращается в исходное положение. При появлении напряжения, все повторяется.

Недостатком схемы является то, что она переключится на резервный ввод при исчезновении основного независимо от того, есть там напряжение или нет.

А в общем она является возвратной! biggrin


 
ГостьДата: Четверг, 15.12.2011, 21:33 | Сообщение # 10
Группа: Гости





admin. большое спасибо за ответ. А как можно обойти недостаток в переключении?
 
logoДата: Четверг, 15.12.2011, 21:34 | Сообщение # 11
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Гость)


admin. большое спасибо за ответ. А как можно обойти недостаток в переключении?


Это типа я biggrin
 
adminДата: Пятница, 16.12.2011, 23:56 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
logo, для того, чтобы устранить описанный выше недостаток необходимо использовать схему АВР с двумя реле напряжения, установленными на каждом вводе.

Пример такой схемы представлен на рисунке 2 по ссылке:
http://www.mainswitch.ru/node/16

Схема плохо читается, но идея такая же как и в первой схеме на рисунке 1, только реле на каждом вводе.

А нужно ли второе реле напряжения?

Если пропал основной ввод, и нет резервного, то реле напряжения не поможет.

Если кратковременно напряжение пропало или снизилось, то для этого используют в схеме реле времени, которое производит переключение на резерв с задержкой в несколько секунд.

Есть еще вариант, когда у резервного ввода нет одной фазы или низкое напряжение, но в этом случае защищать следует конкретные потребители (например двигатели), а не всю электрическую сеть, т.к. в сети очень много однофазных потребителей.

Если от данного щита питаются исключительно потребители критичные к качеству электричества (например те же двигатели), то схема имеет право на жизнь, в остальных случаях сомневаюсь! biggrin


 
logoДата: Суббота, 17.12.2011, 11:07 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 6
Статус: Offline
admin. Большое спасибо за подробное разъяснение. respect
 
ГостьДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:03 | Сообщение # 14
Группа: Гости





Мужики! Подскажите, вот что лучше на ваш взгляд: энергосберегающая или дневная лампа (к примеру ЛБ-40)
 
ТолянычДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:16 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Quote (Гость)
Мужики! Подскажите, вот что лучше на ваш взгляд: энергосберегающая или дневная лампа (к примеру ЛБ-40)

а не один ли хрен? изготовлены из одних и тех же компонентов. Ток площадь у одной поболее будет


 