В течение долгоговремени наша компания поставляет на Российский рынок сухие трансформаторы
различных производителей, общее количество поставленных трансформаторов
составляет более 2000 единиц, в том числе тип TRIHAL пр-ва Франция
завод-изготовитель "France Transfo" (входит в группу Schneider
Electric с 1994г)
Несмотря на болеевысокий шум, по сравнению с аналогами в своем классе, трансформаторы TRIHAL
зарекомендовали себя хорошо, и до конца 2011 года мы не получали рекламации по
данному типу.
Но с ноября 2011 годазавод-изготовитель France Transfo был полностью выкуплен компанией Schneider
Electric. И очевидно сам тр-тор TRIHAL был также "оптимизирован"
новым собственником. С конца 2011 года до середины 2012 нами было поставлено
более 50 единиц трансформаторов TRIHAL, однако из последних поставок мы
получили претензии Заказчиков на 19 трансформаторов, что составляет более 40%
от общего количества поставленных единиц, кроме того, многие объекты на сегодня
еще не подключены и вероятно, что остальные претензии еще впереди. При этом все
претензии имеют одну и ту же причину, а именно: повышенная температура до 130°С
при нагрузке менее 50% от номинала, и повышенный шум трансформатора. При этом,
при запросах изготовителю FranceTransfo (Schneider Electric)относительно повышенной температуры изготовитель утверждает, что шум и
повышенная температура даже при минимальной нагрузке не является поводом для
рекламаций.
Кроме того, нами былозамечено, что с марта 2012 года трансформаторы TRIHALстали легче (примерно на6-8%), по сравнению с поставками до 2011г.
Уменьшение весатрансформатора свидетельствует о стремлении завода-изготовителя к сокращению
затрат на сырье – трансформаторную сталь для изготовления магнитопровода
трансформатора, который определяет две важные характеристики трансформатора –
потери и уровень шума. Эти параметры находятся в обратной зависимости от веса
магнитопровода, т.е. снижение веса магнитопровода однозначно приводит к
увеличению потерь и увеличению шума. Также, снижение веса магнитопровода может
быть причиной локальных перегревов. Мы выражаем свою обеспокоенность, связанную
с возможными выходами из строя трансформаторов из-за перегревов, а также
сокращения сроков службы трансформаторов, поставленных за последний период.
Ответы Шнейдер Электрик на рекламации заказчиков дают основание понять, что
пользователи, скорее всего, останутся один на один со своими проблемами, что в
конечном итоге может привести к очень серьезным финансовым потерям.
В связи с подобнымиизменениями, возникшими в производственной программе France Transfo, наша
компания больше не занимается поставками трансформаторов TRIHAL.
Вместо TRIHAL мы готовыпредложить своим клиентам достойную замену при лучших характеристиках по более
низкой стоимости.

Шум
трансформаторов TRIHAL можно послушать, пройдя по ссылкам.
http://www.youtube.com/watch?v=qZbwYL5vwJE
http://www.youtube.com/watch?v=hS0o4kWexwo


Карпиловский Борис Юрьевич
8-926-155-05-55
boris@rer.su
 