ВладимирДата: Понедельник, 07.03.2011, 19:45 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Собрался переоборудовать чердак своего дома под мансарду.
Какие предъявляются требования к электропроводке мансарды.
Как прокладывать в гофре или в трубе?
Какие должны быть коробки?
Существуют ли еще какие-нибудь подводные камни?
 
adminДата: Вторник, 08.03.2011, 01:43 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Скрытая проводка в деревянных домах (деревянных мансардах) выполняется только в металлических трубах. Недопускается использование скруток в распаячных коробках. Открытая проводка может выполняться кабель-каналом, в гофротрубе. Распаячные коробки должны быть металлические, доступны для обслуживания (при скрытой проводке). Установочные коробки также должны быть металлические. Логика проста - помещение очень пожароопасно, поэтому необходимо выполнять все качественно и с использованием соответствующих материалов. happy

 
ВикторДата: Среда, 09.03.2011, 15:26 | Сообщение # 3
Группа: Гости





Проход кабеля через деревянную стену обязательно должен выполняться в металлической трубе (гильзе), края гильзы должны выступать минимум на 1 см с каждой стороны и должны быть обрамлены пластиковыми наконечниками для того, чтоб не порезать изоляцию кабеля.
 
adminДата: Среда, 09.03.2011, 15:31 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Добавлю, что надо использовать кабель ВВГнг-LS (нг - не горючий, LS - с пониженным дымовыделением), либо кабель зарубежного производителя с аналогичными характеристиками.

 
jonxДата: Четверг, 10.03.2011, 20:51 | Сообщение # 5
Группа: Гости





Quote (Виктор)
должны быть обрамлены пластиковыми наконечниками для того, чтоб не порезать изоляцию кабеля.

На худой конец в несколько слоев замотать изолентой кабель в месте касания с краем гильзы.

Quote (admin)
надо использовать кабель ВВГнг-LS

Можно использовать NYM-J

 
adminДата: Суббота, 19.03.2011, 20:49 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Кабель можно укладывать в сгораемой конструкции в гофротрубе, если со всех сторон он будет отделен от нее минимум 10мм слоем штукатурки или шпатлевки. Этот нюанс можно использовать при пересечении деревянных перекрытий, при условии, что кабель укладывается в штробу в бетонной или кирпичной стене и сверху замазывается 10мм слоем штукатурки (не нужны металлические гильзы о которых говорилось выше). biggrin

 
WikingДата: Понедельник, 21.03.2011, 17:02 | Сообщение # 7
Группа: Гости





Надо избегать установки распределительных коробок. Каждая группа должна питать отдельную точку (розетка, светильник и т.д.). Если же распределительные коробки всеже пришлось устанавливать, то они должны быть доступны для осмотра и обслуживания.
 
игорьДата: Пятница, 23.12.2011, 22:42 | Сообщение # 8
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 9
Статус: Offline
Quote (admin)
Недопускается использование скруток в распаячных коробках.

почему?????????
Quote (admin)
Установочные коробки также должны быть металлические

опять, почему????????
Quote (admin)
Кабель можно укладывать в сгораемой конструкции в гофротрубе, если со всех сторон он будет отделен от нее минимум 10мм слоем штукатурки или шпатлевки.

откуда эти 10мм
это прописано в ПУЭ, СНиП или ГОСТ,если ДА, то в каких именно?????????
Quote (admin)
Логика проста - помещение очень пожароопасно

так используйте материалы имеющие "Сертификат по пожарной безопасности"
 
adminДата: Суббота, 24.12.2011, 17:54 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
игорь, все прописано в нормативных документах:

Правила устройства электроустановок http://www.nchkz.ru/lib/42/42611/index.htm#i41752210

Quote (игорь)
откуда эти 10мм


2.1.40 При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов (ПВХ гофротруба) в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

Quote (игорь)
почему????????
Недопускается использование скруток в распаячных коробках.

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

По поводу металлических коробок:

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

Логично, что если прокладка в сгораемых конструкциях выполняется в металлической трубе, то и коробки следует металлические сделать.

Вот неплохая статья на эту тему:
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=203


 
игорьДата: Воскресенье, 25.12.2011, 14:46 | Сообщение # 10
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 9
Статус: Offline
вот теперь видно чем подтверждены ваши советы по выполнению монтажа эл.проводки чердака.
biggrin biggrin biggrin
 
СТУДЕНТ НЕЗНАЙКАДата: Суббота, 21.01.2012, 23:56 | Сообщение # 11
Группа: Гости





Что такое ВРУ и удельное R?
 
adminДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:45 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
СТУДЕНТ НЕЗНАЙКА, в одной из тем Вы писали, что у Вас высшее образование, разве нет? И тут такие вопросы. biggrin

 
ГостьДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:58 | Сообщение # 13
Группа: Гости





ДА ЛАДНО, ВСЕ НОРМАЛЬНО, НЕ ПАРЬТЕСЬ НА СЧЁТ ЕТОЙ МОЕЙ ОХИНЕИ. biggrin Больше не буду ерунду спрашивать.
 
adminДата: Воскресенье, 22.01.2012, 01:01 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Гость, предлагаю Вам зарегистрироваться на форуме и принять участие в обсуждении интересных Вам вопросов. smile

 