Тэги

Понедельник, 18.12.2017, 02:11 Приветствую Вас Гость

.: ELECTRIC-SOCHI :.

.: Сайт для электриков, инженеров, проектировщиков и энергетиков :.

 

Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В - Форум электриков, проектировщиков и энергетиков

Страница 1 из 3123»
Модератор форума: admin 
Форум электриков, проектировщиков и энергетиков » Общий раздел » Система электроснабжения коттеджа » Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В (Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В)
Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В
ЕвгенийДата: Понедельник, 26.12.2011, 17:24 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В и избежать одновременного подключения обоих источников. Какое оборудование надо использовать(подробно, марки) и какая схема его подключения (по возможности с комментариями)??? Заранее спасибо.
 
adminДата: Понедельник, 26.12.2011, 17:53 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Можно установить на ввод два выключателя-разъединителя Interpact INS/INV на токи 40-2500А и взаимную механическую блокировку с выносной рукояткой на щит.

Разъединители обязательно должны быть 4-х полюсными, чтоб разъединить все три фазы и нуль. Механическая блокировка не позволит одновременно подсоединить два источника питания. Во втором разъединителе будут задействованы два полюса: первый питает все три фазы, второй питает нуль. biggrin

Также можно использовать для перехода на генератор реверсивный рубильник серии ОТ фирмы АВВ.


 
ТолянычДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:21 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
можно еще проще и в автоматическом режиме:) при том не приобретая дорогостоящую аппаратуру автоматического перехода с одного источника на другой! Использовав 4х или 3х полюсные контакторы с дополнительным контактом управления и электромеханическую блокировку. данный способ обойдется рублей в 300 не считая гроба(монтажного бокса)

 
adminДата: Понедельник, 26.12.2011, 23:15 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, я так понимаю Вы предлагаете обычную схему АВР на контакторах, только на втором вводе будет генератор сидеть?

 
ТолянычДата: Понедельник, 26.12.2011, 23:39 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
угу шеф biggrin если учесть электро механическую схему блокировки питания катушек использующуюся при подключении эл двигателей с реверсом. Правда саму схему придется малость видоизменить дабы исключить из цепи кнопки пуска и отключения и запитать катушки напямую от сети и от сети генератора. Данная схема позволит снизить участие оператора только до пуска самой станции . В придачу данный способ позволит так же автоматически перейти с генератора обратно на сеть. Многие приборы даже не почувствуют этого перехода. Есть ряд минусов конечно так как катушки будут работать постоянно придется отслеживать их на предмет пробоев но эт мелочи. Катушка способна отработать два года к ряду без перерыва (личные наблюдения) а второй минус при работе контакторов есть шумок, в зависимости от качества исполнения и срока эксплуатации шум может быть довольно приличным и назойливым. Кстати 0 от сети и от генератора можно смело скрестить biggrin только + к этому в землю его надо. Так что разрывать 0 сети и генератора совсем не обязательно. Ой и наплел же я здеся огород biggrin

 
adminДата: Вторник, 27.12.2011, 00:05 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, все мои вопросы это сообщение разрешило, осталось человеку доходчиво объяснить, что ему делать надо. Если есть возможность нарисуйте схему, выложить ее можно будет в фотоальбоме и ссылку на нее дать.

 
ТолянычДата: Вторник, 27.12.2011, 00:08 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
схемка то классическая впринципе будеть время нарисую если еще рисовалки на пк остались biggrin

 
adminДата: Вторник, 27.12.2011, 00:16 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, я завтра на работе буду, сам нарисую эту схему. Выложу и обсудим.

 
ТолянычДата: Вторник, 27.12.2011, 00:26 | Сообщение # 9
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
а там и обсуждать не чего проста до отупения biggrin кстати интересно было бы узнать мощность гены и сколько дом потребляет а то може перегрузка нарисоваться когда ее не ждешь. В этом случае стоит пересмотреть схему потребителей и включить первоочередные по типу холодильник чайник и плита а так же минимум освещения короче поставит дополнительный автоматический выключатель в простонародии автомат в идеале автомат бы надо самовзводящийся дабы с фонариком не бегать отключая лишнее и взводить защиту. Можно еще и схему автозапуска собрать если гена стартер имеет. biggrin

 
adminДата: Вторник, 27.12.2011, 16:56 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Предлагаю схему для подключения генератора.



Прошу обсудить, если где не прав, прошу аргументированную критику! biggrin


 
adminДата: Вторник, 27.12.2011, 17:01 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Перечень необходимого оборудования:

- контактор с тремя нормальноразомкнутыми контактами (3 полюса) - 2 шт.;
- дополнительный нормальнозамкнутый контакт - 2 шт. biggrin


 
ТолянычДата: Вторник, 27.12.2011, 23:50 | Сообщение # 12
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
в данной схеме придется вручную с генератора на сеть переходить. Это раз при данной схеме еще требуется ввести кнопку с нормально замкнутым контактом или остановка генератора переведет автоматически на сеть. Имелось же ввиду ввести приоритет сети над генератором и да если использовать еще один нормально замкнутый контакт то это позволит и остановить работу генератора.

 
adminДата: Вторник, 27.12.2011, 23:57 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, а как генератору команду дать на отключение? Насколько я представляю себе у него есть некая кнопка стоп. Придется для этого вмешиваться в схему генератора.

 
ТолянычДата: Среда, 28.12.2011, 00:03 | Сообщение # 14
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Было б во что вмешиваться biggrin ее просто нужно продублировать. Там простой нормально разомкнутый стоит при остановке двигателя он на массу закарачивает катушку генератора

 
adminДата: Среда, 28.12.2011, 00:08 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, а можно ли доп. контактом это выполнять? Ведь доп. контакты рассчитаны на малые токи, в отличии от силовых контактов контактора. Думаю, что можно их использовать.

 
Форум электриков, проектировщиков и энергетиков » Общий раздел » Система электроснабжения коттеджа » Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В (Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В)