Как подключить бензогенератор 220В в доме 380В
ТолянычДата: Среда, 28.12.2011, 00:19 | Сообщение # 16
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
для автоматизации предлагаю выкинуть контакт КМ1 по идее он только мешает слегка а так же стоит добавить световую индикацию режима работы... полезно бывает для людей не понимающих куды и зачем лезут

Добавлено (28.12.2011, 00:14)
---------------------------------------------
к Вопросу о остановке гены да это можно токи протекающие в первичной обмотке катушки высокого напряжения ничтожно малы и не превышают 0,5А

Добавлено (28.12.2011, 00:19)
---------------------------------------------
В эту б схемку еще автозапуск встроить biggrin в принципе реально но трудно из за того что придется изменять /дополнять конструкцию гены


 
adminДата: Среда, 28.12.2011, 00:22 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
КМ1 можно и оставить - чтоб не включали генератор при питании из сети. А если принудительно надо переключиться на генератор вводным автоматическим выключателем основной ввод погасят и включат генератор. Индикацию, приоритет основного ввода и автоматическую защиту линии доработаю. biggrin

 
ТолянычДата: Среда, 28.12.2011, 00:38 | Сообщение # 18
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
а смысл ну запустят гену контакт КМ1 заблокирует включение контактора прошу прощения опечатался в предыдущем посте КМ2 тама должно быть

Добавлено (28.12.2011, 00:38)
---------------------------------------------
не мешает на вводе гены включить в схему автоматец не превышающий по току максимальный ток гены biggrin


 
игорьДата: Четверг, 29.12.2011, 19:53 | Сообщение # 19
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 9
Статус: Offline
а если схему оставить как есть и добавить НЗ контакт КМ-1 в цепь катушки зажигания по низкой стороне??????
это даст приоритет питания от ТП и своевременном отключении гены
 
adminДата: Суббота, 31.12.2011, 17:48 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Толяныч, нормальнозамкнутый контакт КМ2 в предыдущей схеме убирать нельзя, т.к. если залипнет контактор КМ2, при подаче основного питания мы получим трехфазное короткое замыкание! biggrin
Приоритет основного ввода реализуется с помощью реле напряжения.

Учел все пожелания и замечания.
В итоге мы получили автоматическую схему перевода питания на генератор (схема возвратная с приоритетом основного ввода).
В схеме сохранилась взаимная электромеханическая блокировка, не позволяющая одновременно включать оба ввода.
При переходе на основной ввод, генератор автоматически выключится.



 
ТолянычДата: Воскресенье, 01.01.2012, 23:26 | Сообщение # 21
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Есть еще способ просто использовать контактор с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами biggrin К сожалению я не в курсе выпускаются ли контакторы данного типа сейчас... у них один минус они слабо точные нагрузку более 8кВт не даш

 
ЕвгенийДата: Вторник, 03.01.2012, 21:53 | Сообщение # 22
Группа: Гости





Всем привет и огромное спасибо кто откликнулся на мой вопрос!!! Отдельный респект admin-У и Толянычу. Честно признаюсь не ожидал в пред Новогоднии дни такой активности по данному вопросу. Схему и комментарии приму к исполнению.
Если решусь на генератор с авто запуском надеюсь не оставите в беде и подкините схему, ДА Толяныч!!! smile
Всех с Новым Годом!
 
ТолянычДата: Четверг, 05.01.2012, 23:57 | Сообщение # 23
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 15
Статус: Offline
Евгений, если ты решишся 5000 из стоимости генератора на автозапуск потратить то тогда тебе наши схемы ни к чему biggrin а от если сам собирать схему автозапуска решишь то тут еще советы токарей фрезировщиков нужны потому как придется к коленвалу лепить нечто вроде тахометра для отключения стартера после запуска двигателя.

Добавлено (05.01.2012, 23:57)
---------------------------------------------

Quote (admin)
мы получим трехфазное короткое замыкание
сколько лет подобные схемы работали на производсте но подлипа ни когда не было а если и будет то сам контакт устроен таким образом что он в случае подлипания с одной стороны все равно размыкается. Но чем черт не шутит и лишним не будет еще одна мера безопасности.


 
ми2Дата: Понедельник, 30.01.2012, 08:54 | Сообщение # 24
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!Я в таком случае применяю реверсивный малогабаритный трехфазный рубильник фирмы АВВ на дин-рейку,и
соединяю одну фазу генератора при переключении на 3фазы в доме и все Ок.
 
ГостьДата: Воскресенье, 29.04.2012, 15:34 | Сообщение # 25
Группа: Гости





Мне не нравится то что "N" основной сети напрямую соединён с "L2"генератора, не будет ли отдавать генератор импульс в нейтраль сети.
 
Гость1Дата: Четверг, 03.05.2012, 19:29 | Сообщение # 26
Группа: Гости





У меня аналогичная ситуация, ток с генератора выходит не L1 и L2 а стоит обычная розетка.
А вопрос такой, меняется ли местами фаза и 0 в розетки на генераторе&
 
adminДата: Пятница, 04.05.2012, 21:31 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Гость, в схеме N соединен c PE, поэтому генератор не будет отдавать никаких импульсов в нулевой проводник.

 
adminДата: Пятница, 04.05.2012, 21:39 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 159
Репутация: 100
Статус: Offline
Гость1, в розетке на генераторе нет фазы и нуля, а есть два контакта, напряжение между которыми изменяется по синусоидальному закону и действующее значение которого равно 220 В.

Именно для этого один из концов заземляется, его мы условно берем за нуль, а второй конец условно будет фазой. В моем понимании так. biggrin


 
Гость1Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:40 | Сообщение # 29
Группа: Гости





Спасибо за информацию smile я так понимаю "0" с линии можно подключать на прямую с одним из контактов генератора?
 
ГостьДата: Вторник, 10.07.2012, 09:57 | Сообщение # 30
Группа: Гости





Hey, that's a cvleer way of thinking about it.
 